自供暖的住户,想把暖气改成地暖,但是又担心水电地暖成本过高。
我心中突然冒出来一个想法:
大家都知道水地暖供热必须有分水器来控制热水通向每个房间的流向,
那么,如果在分水器上多加一个阀门用于调控卫生间厨房的平时用水和冬季的供暖用水,
也就是说:在新设地暖管系统里面占用一两个链路做冷热水,然后通过阀门的调控去实现生活用水和地暖水输出的改变
如果这个设想能够成立的话,那么,这个水电改造的造价肯定是会大幅下降的!
事先声明:这只是我的一个设想,能不能实现还需要实践说话。
征求一下大家的意见,欢迎您的赐教!
专属句容本地社区
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
厨卫用水本来就是和地暖用水分开的,不用加阀门。

点评

不知道呢  详情 回复 发表于 2018-2-26 14:02
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
供暖最大的问题是保持室温平衡。
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
自供暖锅炉内的热水为两路,一路是供暖,另一路是供生活热水;一般来说地暖管可为低温管(地暖供水温度45-60度),生活热水一般在70度以上的高温管,所以不好混用管道;我理解你说生活热水可采用低一点,但系统控制不同,特别自供暖锅炉内有温控,不是连续供应热水;另一方面夏季不需供暖,用供暖路供热水需要把地暖关闭,而生活热水路又是闲置。个人认为这种做法不合理。装修的成本尽量降低是大家普遍想法,但应保证其合理性。地暖安装成本高,施工也复杂,同时带来是后期使用成本低(必须是合理时),不占用平面面积的优势。关于地暖个人认为目前主要问题设计无规范、材质无控制、施工无保证的三无问题,如何解决需要探讨。
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看了半天还是没看看懂,什么两路水,就明白了浴室可以接地暖
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主的设想,我不是很明白
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
出发点和这个想法真的挺好的,为业主节省装修预算,赞一个
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我觉得楼主设想很有创意,也非常大胆,但是,地暖用水中是要加水质保护剂的,而生活热水必须是直接自来水,.....综合来说是行不通,本人是地暖规程的参编者,欢迎探讨.谢谢!
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
设想是好的, 就怕水质的问题。
专属句容本地社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-25 10:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
想法是好的,都是有问题,1:地暖不是常用的,2:使用地暖的成本是可观的,日常的家庭生活我建议还是直来直去比较好。